主题:这个触点容量有点看不懂

点击:2910 回复:17

附件 1.jpg
一个控制广告灯的时控开关触点坏了,想重新买个,顺便看下是不是触点容量不够造成的,可这个有点看不懂,到底是3A还是10A,请指教。
19-02-14 08:42
3A是额定电流,10A是约定发热电流
约定发热电流:是指在规定的试验条件下试验时,开关电器在8小时工作制下,各部件的温度升高不超过规定极限值所能承载的最大电流。在电气元件通用标识为Ith(来自百度)
19-02-14 08:58
内置的是16安小型继电器,保守通过10安不会有问题,
19-02-14 09:20

引用 gk_0 在 2019/2/14 8:42:10 发言【内容省略】

额定3A,不超过3A可以长时间使用……
19-02-14 09:30
这个有大电流的,20A;买个20A额定电流的就没事了;
19-02-14 09:55
3A是额定值,10A是发热最大允许电流。也就是说,短时最大电流不能超过10A。Ith不要管,只控制好额定电流不超既是安全的。个见。
19-02-14 10:01
应该是常见的额定电流与最大电流
19-02-14 10:19
长时间使用的话一般按额定电流选取这样不容易坏
19-02-14 12:43
如果在3A或者以内的运行电流是可以长时间运行的
要是3-10A只能是间断运行(且根据其电流大小反比时间)
19-02-14 16:17
这种黑色的供电是RC结构,内部继电器是10A,0.5KW以上或者容感性负载对寿命都影响较大,不说别的,看看pcb焊盘上继电器的针脚粗细就知道,加一个接触器大马拉小车才用的住。
19-02-14 19:16