主题:光耦代换
点击:3178 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
chopper乔
一个做电流检测一个做电压检测
19-02-14 21:54
11楼
编辑
引用
管理
zzm7959
谢谢提供资料
19-02-18 09:49
12楼
编辑
引用
管理
kazefsh
输出的信号不一样,一个是数字信号,一个是电压信号
19-02-18 15:52
13楼
编辑
引用
管理
455922638
完全不能替换,一个输出数字量信号,一个输出的是模拟量信号。
至于7800 跟7840代换也是有要求的,两者放大倍数基本一致,大约8倍关系;不同在于内部光速不一样
在测信号比较稳定(比如直流电压)的场合是可以互换的,但在信号变化较快的场合(比如电流检测)替换一定要慎重!
19-02-19 18:07