主题:很怪的故障。
点击:1823 回复:28
10楼
编辑
引用
管理
646270767
应该属于变频器的谐波干扰。
19-02-13 10:05
11楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
你在总控室处将有关端断开试试
19-02-13 10:25
12楼
编辑
引用
管理
秀空
感觉就是干扰,
19-02-13 10:37
13楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
1 输入输出电抗器(土豪单位可以先上)
2 动力,控制回路分开布线,控制回路有条件穿钢管,换屏蔽线
3 良好的合理的接地
4 上几个瓷片电容,控制回路,103比较常用(成本低效果明显)
5 套几个磁环吧,自己查下磁环资料,接法
6 电源能隔离的尽量隔离
最后修改:
2019/2/13 11:17:33
19-02-13 11:12
14楼
编辑
引用
管理
changmike
如果线路检查没问题的话,那就是线路干扰了,变频器很讲究信号屏蔽保护的
19-02-13 13:47
15楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
既然是换装变频器后出现问题,说明:
1、原变频器没问题;
2、配线方式没问题。
3、问题的起因是换装的这个变频器电磁干扰过大。
如仍坚持使用此变频器,就按照楼上几位朋友的意见,从避免干扰做起,如使用电抗器、屏蔽所有的信号控制线(换屏蔽线或穿钢管)、设置这个变频器的载频再高些。。。
19-02-13 18:59
16楼
编辑
引用
管理
287291934
应该是谐波干扰
19-02-13 19:27
17楼
编辑
引用
管理
2601031206
315KW功率的变频器干扰本身就大,先接地,再加一个相匹配的阻抗,应该就可以了。
19-02-13 20:04
18楼
编辑
引用
管理
goldage
根据描述,我只能认为新换的变频器对电网干扰超出预期(因为你的控制链接都断开,和控制室没有物理链接,只存在公用电源的)
19-02-13 21:14
19楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
电源受到干扰了,加滤波试试
19-02-13 21:37