主题:一个简单的ST工程

点击:1486 回复:10

附件:
[本地下载]
附件 3.jpg
19-02-10 15:14
共同进步
19-02-10 15:16
学习一下,谢谢分享
19-02-10 18:21
不好意思上传的源程序有个地方有问题改成如下就OK
IF (Start OR Run ) &NOT Off THEN
Run := 1;
ELSE
Run := 0;
END_IF;
19-02-10 18:34
附件 捕获.jpg
19-02-10 18:38
附件 捕获1.jpg
附件:
[本地下载]
这是我验证过的
19-02-10 18:58
如果没有PLC 可以把输入改成M点方便离线模拟
19-02-10 18:59
FBD谢谢分享
19-02-12 08:11
ST只有在数据运算的时候还可以用用,逻辑控制还是很不方便的,另外扫描周期好像也更长。。
19-02-14 08:29