主题:远程微信出诊
点击:1609 回复:30
楼主
编辑
引用
管理
超级大手
20190205上午8时微信呼叫哈市南岗区红旗乡一居民楼整体没电,一只进户断路器无法合闸,并发来图片,根据图片显示。那是一只四级30毫安级漏电断路器,按以往经验和最新要求,漏电断路器。不建议安装在居民楼进户端。居民楼绝不能整体没电特别是节假日,当即指导物业第四级直联强送,为分清责任,节后商店开门由物业购买更换,
19-02-05 22:55
1楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
引用
超级大手
在 2019/2/5 22:55:36 发言
【内容省略】
没有排除故障,能强行送的上电?
19-02-06 05:12
2楼
编辑
引用
管理
甘陵至尊
强行送电虽然能解决暂时用电问题,但还是尽早查找故障原因,以免酿成大事故。
19-02-06 07:02
3楼
编辑
引用
管理
feiyonglou
应该先找一下原因吧,这个可能不是很难。
19-02-06 07:44
4楼
编辑
引用
管理
646270767
四极漏电断路器用作总断路器,只要分支线路任何一处有漏电现象都会先跳总断路器而不会先跳分断路器。
19-02-06 08:09
5楼
编辑
引用
管理
solidcam
还是找到原因最好
19-02-06 10:05
6楼
编辑
引用
管理
李东泽
应该先解决问题
19-02-06 11:12
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
总进线确实不适合安装漏电断路器,用空气开关代替。如果强送失败,必须去排除下级故障,而不是多次反复强送。
19-02-06 11:25
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
我想了解一下最新要求的内容,以及该规定见之于规范还是哪里;
毕竟,漏电保护器有它的适应范围,并存在其规格、类型的正确选用问题。
19-02-06 12:04
9楼
编辑
引用
管理
346953791
25---30mA级的漏电保护开关应该用在家户内的进线上或者插座电源开关上。总电源开关不该用种开关。。
19-02-06 12:54