登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:头一次使用手机app。
点击:1441 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
超级大手
这是不久前我为某住宅小区改造的用于消防的配电箱。大家比较一下改造前与改造后。功能完全一样。两套消防控制排烟风机安装在一个配电箱内。其中时间继电器是开风阀用的。这是我亲手装配的。
最后修改:
2019/2/2 0:54:53
19-02-02 00:29
1楼
编辑
引用
管理
甘陵至尊
功能一样,元器件精简了不少。
19-02-02 05:12
2楼
编辑
引用
管理
琳悦电控
楼主做的控制柜真是漂亮,佩服。
19-02-02 05:17
3楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
线路做的挺美观,专业选手制作!
19-02-02 05:33
4楼
编辑
引用
管理
646270767
个人觉得在不影响使用功能的情况下,配电箱做的越简洁故障率将会越低,检修也容易。
19-02-02 06:50
5楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
用一个国产plc也许更简洁,成本应该比这个更低(100左右)
19-02-02 07:36
6楼
编辑
引用
管理
tigermu
精简了,也美观了。
19-02-02 08:04
7楼
编辑
引用
管理
pqsh
有改进。上面两个是双进电源切换吗?
19-02-02 08:52
8楼
编辑
引用
管理
刘刚VtDoERSp
用个国产的PLC 是能实现这个功能,但是对于维修电工的老师傅可能不熟悉,不顺手。
19-02-02 08:55
9楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
pqsh
在 2019/2/2 8:52:22 发言
【内容省略】
有问必答,,是,是pb级微断型双电源不符合消防规范,按要求应选用PC级隔离双电源,说明一点,我只是为他们改造修复质量规范与我没关系,我不能为他们填改任何元件,在哈尔滨针对消防控制设备中特别是电控设备很少有符合行业规范的,因为关系垄断规范。