主题:求助!关于变频器+增量式编码器定位问题!

点击:3462 回复:18

楼主
变频器用的是三菱F820,编码器为1000分辨率 + FX-3U ;
一个养护设备,由于负载过重,只能使用编码器+变频器这种方式,
X方向和Z方向,分别由两个电机+ 编码器进行定位,取料位置固定,
有32个存取位,为竖立的9层*4列的方式;
1.我现在用的定位方式,比如;定位到A位置。
保存的A位置的脉冲量与当前的脉冲量进行比较,如果当前的脉冲量大于保存A位置的脉冲量时,进行反转,减速
直到相等,进行抱闸。
不好的地方是,如果断电的话,编码器的脉冲无法保存,需要回原点,才能再次定位。
各位大大,有没有好的方法?
2.关于原点的设定
我现在用的是两个接近开关作为原点,一个接近开关作为接近点(开始减速),一个作为原点,
各位大大,有没好的方法设定原点?这种方式可以吗?表情表情
期待期待大神的解答!!表情表情
19-01-29 14:48
求助求助表情
19-01-29 15:03
@@版主大大
19-01-29 15:30
断电后通电先回原点,这很正常呀
19-01-29 15:37
是的,如果能保存位置那就更好了,还有我这种定位方式可不可行?
19-01-29 15:43
用哪种控制方式,普通的开关信号控制变频器通断运行,还是用发脉冲的指令?
19-01-29 16:00
使用开关信号,采集编码器脉冲,然后比较,让变频器通断,不知道行不行
19-01-29 16:11

引用 强悍本无意YM 在 2019/1/29 16:11:14 发言【内容省略】

对于定位精度要求不高可以的。
会原点用两个信号,一个信号用于减速,一个信号用于停止,也是可以的,只是程序要自已做。
FX3U控制伺服的回原点指令DSZR就是用了两个这样功能的信号。
19-01-29 16:25
好的! 谢谢版主大大的解答!
19-01-29 17:16
如果想记住断电时的位置,建议选择绝对值编码器
19-01-29 19:10