你接的是伺服集电极那个Z向信号吗?
19-01-21 22:33

引用 zhujilucj 在 2019/1/21 21:04:48 发言【内容省略】

DSZR就是回零指令,并要检测零点信号的。
19-01-21 23:33

引用 zhujilucj 在 2019/1/21 21:05:33 发言【内容省略】

DSZR是专用的带DOG搜索功能的原点回归指令,零点信号不用再编写其它指令。就在DSZR中直接用就可以。
19-01-21 23:36

引用 fumz78 在 2019/1/21 23:36:14 发言【内容省略】

哦哦,那是我误人子弟了