与上一帖完全不一样,因为同一型号,版本不一样,对应来说功能也会稍微增加,此版本是8.2
这款型号LOGO!A8 12\24RCE 自带四路模拟量。听说只支持0-10V的电压、电流信号4-20MA的模拟量输入最新版本是否支持待定.
如图1
本体自带四路模拟量
如图2
软件上模拟量选择信号
这个贴就接上一个帖子。上个帖子说启保停控制、本贴要说的是监视当前模拟量的工程量.就要这个礼拜一之前就开始着手准备模拟量的相关的资料,因为我首次接触模拟量这个方面的控制,具体怎么转换真不知道.后来听同事说是这个线性关系,我却把高中的数学几乎忘得差不多了.这也可能是我的原因造成.当时没有好好学,才会不知道这当事.把高中函数在映射关系应用到模拟量量程和传感器在量程意义对应,找出它们之间在斜率在K值.这样就可以利用函数的关系式,利用LOGO在算术指令肯模拟量放大器的标准化值公式可以转换工程量.
且LOGO的模拟量的控制有有八大块,今天就模拟量放大器.如图
1、LOGO! 模拟量放大器 0BA7B版本的模拟量放大器
这是0BA8版本的模拟量放大器,基本上差不多、没有什么变化
LOGO中如何编程实现由西门子温度变送器AI转换成实际温度,LOGO!的模拟量和温度传感器量程转换,LOGO屏里显示实际温度,用什么功能做.一定对传感器技术数据了解渗透.不然无法做模拟量输入及相关的工作
2 接下来温度传感器相关的技术数据
该产品是SMC 温度流量计产品说明书
产品的型号
模拟量的输出范围
温度传感器的技术规格数据
模拟量的流量和模拟输出关系曲线
模拟量的温度和模拟输出关系曲线
有了这关系曲线之后,就可以根据LOGO的手册上的模拟量公式求出增益和偏值,就可以调出模拟量放大器的特许功能块填写相应的参数。0.6v(60)对应的工程量最小值是-10,5v(500)对应的工程量是110,,放大器的参数就出来。一定要注意传感器是以1V的基准标定在数
LOGO!8手册上的公式
再结合传感器在温度和模拟输出的关系曲线
根据手册上的的转换公式及温度和模拟输出的关系曲线。
利用y=kx+b的线性公式计算不困难啊,计算出增益和偏移量4mA => 1V => 0℃ ?/ ?20mA => 5V => 100℃?然后用Excel算一下得到如下对应转换关系表格
如图
调出模拟量的AI及模拟量的放大器
如图
填写计算好的增益和偏值 写入模拟量放大器中去
最后修改:2019/1/21 7:09:40