主题:请教用4-20ma 检测设备电流?
点击:1267 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
沧海爱依旧zK
设备本身电流1-2安培,PLC带有2路4-20ma模拟量输入或1-10V请问大家这个用什么检测好?
设备本上类似冰箱,电源线插头3P的,请教怎么检测这个电流?
19-01-20 09:37
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
马云那里有这种模块卖的,电流变送器,去搜一下吧
19-01-20 10:39
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果距离近,采用电压形式作为模拟量信号输入,是习惯的做法。如果长距离传输,应该是电流形式的信号输入,可靠。
19-01-20 11:03
3楼
编辑
引用
管理
dlr
用一台BM-AI/IS两线制的交流电流隔离器就可满足,其输入为0-1A或0-5A通过跳线选择,输出为4-20mA。
19-01-20 11:08
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电流传感器,输出标准的模拟量信号的就行了;
19-01-20 11:34
5楼
编辑
引用
管理
yanli7234
本胖觉得最把握的还是用电流互感器算了。这个不需要改变原来的线路,是依靠的感应原理。互感器可以选1:1的,就是5:5的。这个后面加电流变送器,5A对应20mA(0-5A对应4~20mA),要隔离型的。然后就能跟你的PLC接口了。应该也有一体化的这种东西,大淘宝上应该有。
19-01-20 12:24
6楼
编辑
引用
管理
李东泽
这个怎么样,仅供参考
19-01-20 12:33
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
采用4-20ma的信号比较好些!
稳定
19-01-20 18:04
8楼
编辑
引用
管理
zq3076
没问题,现在都有电压信号 电流信号采集传感器!
19-01-20 18:19
9楼
编辑
引用
管理
329345277
还有一种变送器可以直接把1-5A转换为4-20mA
19-01-20 18:42