主题:IDC数据中心季度巡检,顺带看看DIY的三菱小柜子
点击:1199 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
61882040
数据机房单机架电流、功率统计,温湿度控制,机房异常远程报警,欢迎交流!
19-01-17 14:31
1楼
编辑
引用
管理
fywsch
下面那张图最上一排后面的都是扩展吗?
19-01-17 15:14
2楼
编辑
引用
管理
61882040
是的,5个8AD,下次改成485通讯做
19-01-17 15:56
3楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
看起来还蛮整洁的!
19-01-17 16:12
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
这么多模拟量信号输入,用来检测什么信号?如果是电压、电流等可以用专用的仪表检测。
19-01-17 16:58
5楼
编辑
引用
管理
61882040
主要是电流,小型数据中心的机架数在24-50个左右,监控回路就有24-50左右,专用仪表找过一阵,没看到能同时检测这么多的
19-01-18 09:44
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
5个8AD的成本可不低;
19-01-18 10:38
7楼
编辑
引用
管理
zq3076
还不错,很规矩整洁!
19-01-18 20:12
8楼
编辑
引用
管理
zcd207
柜子听整洁的。工艺好,谢谢分享
19-01-21 09:23
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这种机房都是按照标准来的
有些企业图省事就会乱来。前期做好点,后面维护管理都会方便很多!
19-01-21 09:43