主题:在老美这儿遇到事了

点击:1116 回复:12

在家里调试好的程序,读取一台测试仪器的数据,在家里用的是一台旧的一起,这边是一台升级的仪器,相差了两个版本,读取数据就有问题了,通讯模块是FX5-232-BD,使用RS2指令,但是用串口软件读取可以,用模块只能读取一部分数据,缺失了很多。
19-01-16 22:10
版本不同,是否协议有变动?串口软件能读出来,是否是正确的?
19-01-17 08:29
正确的
19-01-17 09:30
新旧版本的数据格式一样吗
一样修改发接收间隔试试
19-01-17 09:51
版本不同兼容性就会出现区别
19-01-17 10:02
一样的,只接受,不发送
19-01-17 12:00
可是串口调试都好好的
19-01-17 12:00

引用 zrx517697809 在 2019/1/17 12:00:08 发言【内容省略】

意思是PLC只收不发?握手信号用上,
还是仪器只收不相应?用调试软件检测PLC发出的命令是否符合要求
用的还是家里那根线?排除线的问题
19-01-17 13:14
处理器和存储器的位宽一样吗,不一样也可能导致数据出错
19-01-17 14:31
现在用弄了台低版本的仪器,装上就能用。