点击:3065 回复:51

      今天要给一台很老的机器加装cp343-1Lean以太网模块,起初用的自己的电脑,step7版本5.5sp2,上载组态及程序备份后就开始弄了,加装完模块,下载新组态,SF,BF都不能复位,心里很慌呀,这可是第一次在机器上加东西,赶紧换回去备份,更晕了,也不行,在线显示DP-normal的东东都报错,参数无法读取(图片在工作电脑上,有机会再上传),怎么办?找到主管工程师,幸好他哪里还有备份,考过来,哈哈,我的组态显示DP-normal的东西,都显示为正常模块,还有名字,下载进去,重启,回复原始状态,心里总算有点底了。
      重新组态cp模块,再试还不行,只有sf报警了,反复试几次,仔细看报错,cp模块诊断显示什么“AO参数错误……”AO,他前面那个模块是AO的,才发现,工程师给的这居然少一个模块,为什么之前恢复原始的正常??,查看他的软件版本5.5sp4,在组态中加上AO模块,测试,OK!搞得很累,总算恢复了,待生产人员试机看反馈,不知道设定参数什么的丢了没。
     自己电脑显示dpnormal的从站可能是没有GSD文件,不过打开一次工程师的备份后,自己电脑upload的组态也可以正常显示了,这明白了,备份一定要小心仔细,如果工程师哪里没备份,真不好办了。
     后面还有好几台,是不同年代的,前期准备只发现了一个FM350不能识别,通过下载软件包解决了,不知后面还有啥问题,且行且看吧,相信这个弄下来会学一些东西。
自己的备份组态报错图片:
附件 PLC62hw.jpg
工程师的备份组态正确
附件 Capture1.jpg
最后修改:2019/1/15 22:46:44
19-01-14 20:46
在修改设备之前,都应该上载备份
19-01-14 21:23
一定要养成这个习惯,不然坑的是自己,搞不好自己因这事丢了工作
19-01-14 21:53
还好有人备份了,不然楼主有的搞了。下次养成好习惯。
19-01-14 21:56
备份了,只是由于经验少,不知道备份的组态有些东西缺少文件。
19-01-15 09:01
估计是没有GSD吧。
19-01-15 10:41
从楼主的故事里学到一些东西了
19-01-15 11:13
没备份还是别乱动呀
19-01-15 11:31
这确实万一把程序弄没有了那就尴尬了
19-01-15 12:15
每次修改之前做好备份。