重新组态cp模块,再试还不行,只有sf报警了,反复试几次,仔细看报错,cp模块诊断显示什么“AO参数错误……”AO,他前面那个模块是AO的,才发现,工程师给的这居然少一个模块,为什么之前恢复原始的正常??,查看他的软件版本5.5sp4,在组态中加上AO模块,测试,OK!搞得很累,总算恢复了,待生产人员试机看反馈,不知道设定参数什么的丢了没。
自己电脑显示dpnormal的从站可能是没有GSD文件,不过打开一次工程师的备份后,自己电脑upload的组态也可以正常显示了,这明白了,备份一定要小心仔细,如果工程师哪里没备份,真不好办了。
后面还有好几台,是不同年代的,前期准备只发现了一个FM350不能识别,通过下载软件包解决了,不知后面还有啥问题,且行且看吧,相信这个弄下来会学一些东西。
自己的备份组态报错图片:
工程师的备份组态正确
最后修改:2019/1/15 22:46:44