主题:基恩士KV-7500+KV-XH16EC总线模块测试

点击:13587 回复:13

最近测试了下基恩士新出的KV-XH16EC EtherCAT总线模块,还是挺好用的,基恩士的说明书是我看过写的最好的说明书,真的很详细。
1.添加模块,分配下首地址
附件 1.jpg
2.轴设置,添加轴配置
附件 2.jpg
3.对添加的轴进行详细配置,这里用的汇川伺服做的测试,同时伺服那边也要设置,把需要的信号匹配上
附件 3.jpg
4.轴控制设置,程序里不想设置的参数可以在这里填,也可以在程序里填,轴系坐标转换如果不想在伺服里设置参数,就可以在这里设置,效果一样的。
附件 4.jpg
5.参照说明书写程序,这里做了个功能块,写的比较简单,有需要的可以看看,基恩士缓存器都是通过首地址去计算的,功能块里用的变址去计算的,后期使用方便
6.安利下强大的说明书,我觉得他家说明书给100分,因为最高分只有100!
附件 5.jpg
19-01-14 16:22
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
19-01-14 16:28
东西肯定是不错;KV-7500做为KEYENCE目前功能最强大的PLC,性能上肯定没问题,就是价格比较高;
19-01-14 18:56
基恩士给于一些重点的客户价格比较底,特别是用基恩士配安川伺服,用到轴比较多的,我几个用三菱较大的客户一直有和基恩士这种配置的竞争情况。
19-01-14 19:11
基恩士兼容性强
19-01-14 19:16

引用 fumz78 在 2019/1/14 19:11:34 发言【内容省略】

基恩士是用的越多越便宜,量少还是不建议用的,包括他家传感器也是,量够大他能给出国产价
19-01-15 13:02
为什么我试了一下,运行定位就成相对定位了,不是绝对
19-02-22 16:08
目前在学基恩士,感觉编程方式挺灵活,就是还是不怎么懂
19-09-14 22:53
KEYENCE出新的速度太快了;国内用的KV-7500还没多久,KV-8000系列又出来了;
19-09-15 14:31

引用 ZCMY 在 2019/9/15 14:31:04 发言【内容省略】

8000好像自带行车记录仪功能........
再快也不及公司换的快,哪个便宜用哪个
19-09-15 15:44

上一页下一页