登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:关于IT供电系统的讨论和疑问

点击:3544 回复:20

看到好多电工基础的书籍都有IT供电系统,但又都一带而过,弄得我摸不着头脑。因此带着两个疑问想和大家讨论一下。
第一:IT系统在中国用的多不多?有没有必要特别学习?
第二:根据我在书籍上看的IT系统的图以及说明,我觉得IT系统中,直接用手触摸一根带点的相线,应该不会发生触电,不知道理解的对不对。
希望各位大虾们可以提供一些观点
19-01-11 20:20
未见过该系统,不了解其详细情况。
可能不使用该系统者,通常只是对其概念有所理解。
直接接触相线是否会触电,由于导线对地存在分布电容、以及可能存在其他情况,则应当与流过的电流有关。
19-01-11 21:37
按资料上说法:一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处
19-01-11 21:49

引用 mjinbao 在 2019/1/11 21:37:50 发言【内容省略】

按照资料上的说法,供电距离不长的情况下,触摸单根相线,危险可能不大。
另外,既然使用IT系统,设计的时候应该是已经把供电距离考虑在内了,因此我的理解是,触摸单根导线,危险可能不大
还有,有没有见过IT系统的朋友的吗?希望可以分享一下经验
19-01-11 22:03
供电系统中性点直接接地,工作零线和保护地线共用,线路中无漏电保护器,适用于大医院手术室、电力炼钢厂和地下矿井等不允许断电的场所,严格要求连续供电的地方,我的理解是这些地方漏电相比断电的危害要小的多,而且能利用地线作为工作零线更便捷的开展工作,这些场所安全、绝缘相对较高,一般都有双重以上绝缘及安全电压等措施。
19-01-12 08:27
IT系统与大地间不直接连接,电气装置的外露可导电部分通过保护接地线与接地极连接。
在lT系统内:
*电气装置带电导体与地绝缘,或电源的中性点经高阻抗接地;
*所有的外露导电部分和装置外导电部分经电气装置的接地极接地。
由于该系统出现第一次故障时故障电流小,电气设备金属外壳不会产生危险性的接触电压,因此可以不切断电源,使电气设备继续运行,并可通过报警装置及检查消除故障。
IT系统内发生第二次故障时应自动切断电源:当在另一相线或中性线上发生第二次故障时,必须快速切除故障。
--
这是摘自网上搜索的信息。
IT系统,中性点不直接与大地连接,应用场合基本都是隔离变压器应用的场合。最近在网上看到,地下挖掘机的盾构机,就是IT电网供电,外壳外露与大地相连的那种。
19-01-12 12:37
多谢各位,我在网上看到,在中国,对于IT系统的理解还不够深入,因此IT系统没能得到广泛使用。
看来言外之意是:中国基本没有使用IT系统,尽管IT系统在国外应用广泛。看来对于在国内工作,IT系统意义不大啊!
19-01-12 16:42

引用 kdrjl 在 2019/1/12 12:37:06 发言【内容省略】

听说IT系统,只有380V供电,刚要用220V,就要使用隔离变压器了,这个系统里面,使用隔离变压器好像安全程度确实能大大提高安全程度
最后修改:2019/1/12 17:02:11
19-01-12 16:46
国内IT的使用应该还是比较少的!
19-01-12 20:28
IT系统属于中性点不接地系统,常用于对供电要求比较可靠的、相对独立的场所。
在我国,矿山、矿井等场所用的比较多。
IT系统与中性点接地(TT、TN)的系统一样,同样可以引出中性线获取中性线对相线的相电压(常见的220V电压),除非供电系统是三角形联结的电源外(只能提供线电压)。
通常移动的发电系统,只要中性点不接地,它就是IT系统。
19-01-12 21:11