主题:一屏多机的问题
点击:2425 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
gjf201337
触摸屏TK6070IP与两个三菱FX3UPLC连接并通信,触摸屏画面上需要去做按钮去控制两台PLC的位地址,读取数据等,现已有2个FX3U-485BD板,不知道如何硬件连接,触摸屏上需要怎么去设置?请大咖指点!谢谢
19-01-08 21:45
1楼
编辑
引用
管理
李东泽
威纶通触摸屏可以同时连接两台PLC——大家怎么看
http://m.gkong.com/bbs/461768.ashx
根据网友的讨论,屏协议最好是一个485,一个232,这样的可以实现。
还有一种说法就是,485一分二分线器,淘宝有卖的,价格照着1000千左右的好用,这个曾经有人用过,这个我没有用过
最后修改:
2019/1/8 22:57:58
19-01-08 22:56
2楼
编辑
引用
管理
465010287
相当与触摸屏作为主站,,其余做个从站.站号设置2和3
19-01-08 23:51
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
485通讯,屏为主站,plc上装485BD板分别设置好站号,然后触摸屏的地址前加站号区分即可
19-01-09 08:15
4楼
编辑
引用
管理
tigermu
从485通讯方式来说,楼上的方案可行。
19-01-09 08:20
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
既然用来三菱的PLC,要不要考虑用三菱的屏?三菱目前最便宜的GS系列支持两通道连接PLC,分别用屏的422、232口。
19-01-09 08:59
6楼
编辑
引用
管理
gjf201337
请问系统怎么设置
19-01-09 15:03
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
触摸屏驱动选BD板,PLC里面设定不同的站号,具体区分在寄存器地址前加站号与#号,比如其中一台PLC设定2#站,读取D100,那么就是2#100,1号站可以直接用不需要加1#,3#站就是3#100
19-01-09 15:17
8楼
编辑
引用
管理
gjf201337
设备新增选Modbus rtu吗
19-01-10 16:00
9楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
gjf201337
在 2019/1/10 16:00:15 发言
【内容省略】
选FX232/485BD
19-01-10 16:14