主题:关于电流表显示问题
点击:1428 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
生产中遇见个问题,在配电柜上装的电流表显示100A,我用线把电流表引到岗位上,接上后,电流显示40A,怎么能让显示成100A。用的屏蔽线,距离有30米,同一块电流表。是什么原因?
19-01-04 17:17
1楼
编辑
引用
管理
aa1969
19-01-04 17:18
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
岗位上周围都有什么设备呢?强磁场?
19-01-04 17:58
3楼
编辑
引用
管理
1240368017
是不是有其他的问题,不应该差这么多。
19-01-04 18:09
4楼
编辑
引用
管理
1123306318
线径不足,
19-01-04 19:33
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
是不是线径太细了。还是有干扰?楼主,找到原因没?
19-01-04 19:55
6楼
编辑
引用
管理
老兔子
导线电阻!
19-01-04 20:13
7楼
编辑
引用
管理
329345277
图片太模糊了,这个表上测量哪里都电流互感器,还是4-20ma传送的啊
19-01-04 20:19
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
未能看清是直流表还是交流表,是如何测试的。
19-01-04 20:24
9楼
编辑
引用
管理
李东泽
楼主的电流表是什么采集方式,是直接串联在电路里面, 还是其他方式
19-01-04 20:26
上一页