主题:台达ES2的PLC如何与松下变频器VF200通信,频率调节,

点击:9549 回复:42

地址1 9600 8 1 奇
19-01-06 22:34

引用 zhjifei 在 2019/1/6 22:33:06 发言【内容省略】

尝试用串口调试助手给变频器发送如下命令:
01 05 0F A0 FF 00 8F 0C
看看是否有返回
19-01-07 00:00

引用 zhjifei 在 2019/1/6 22:33:06 发言【内容省略】

再次尝试发送如下给定频率命令:
01 06 00 ED 13 88 14 A9
看看是否有返回
19-01-07 00:02

引用 zhjifei 在 2019/1/6 22:30:34 发言【内容省略】

附件 image.jpg
这两个参数也是要设置的!参考我前面的回帖!
19-01-07 00:03
VF200变频器,写启动用05功能码、写频率用06功能码,是什么?
19-01-07 14:30

引用 zhjifei 在 2019/1/7 14:30:21 发言【内容省略】

你有没有按我说的报文去测试变频器呢?!
19-01-08 09:45
我用电脑串口调试助手,通过USB转485转换器连接变频器,发射01 05 0F A0 FF 00 8F 0C。01 06 00 ED 13 88 14 A9。
没有在变频器上看到反应,助手上也没有反馈。第一次使用
附件 QQ截图20190113154109.jpg
19-01-13 15:44
没有人搞过吗?求赞
19-01-18 20:46
串口助手发送 接收设置为16进制
19-01-19 20:26

引用 zhjifei 在 2019/1/13 15:44:00 发言【内容省略】

串口调试助手的发送和接收都设置为16进制方式啊!!!!!
19-01-19 23:34

上一页 下一页