登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:三菱PLC与变频器485通讯问题
点击:7258 回复:29
10楼
编辑
引用
管理
Sony1999
三菱专用协议有专门的指令吧
19-01-04 18:05
11楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
Sony1999
在 2019/1/4 18:04:58 发言
【内容省略】
看了你的程序设置不是Modbus RTU!建议用Modbus RTU协议!
19-01-05 14:03
12楼
编辑
引用
管理
xlian
没有站号
19-01-05 15:22
13楼
编辑
引用
管理
xlian
D11,D12你都写的是H30/H30,写给谁
19-01-05 15:23
14楼
编辑
引用
管理
Sony1999
站号设的是0啊
19-01-05 16:06
15楼
编辑
引用
管理
xlian
如果不设站号,你可以用广播的方式写,设了站号就要指定站号,不然变频器怎么知道你是写给它的
19-01-05 16:43
16楼
编辑
引用
管理
xlian
写频率有个指令的,你看一下手册,ENQ+站号+写频率RAM指令(或者EPROM指令)+频率,你还要将变频器的频率指令权设置成通讯,我手边没有三菱变频器的手册,记得不是很清楚了
最后修改:
2019/1/5 16:51:47
19-01-05 16:50
17楼
编辑
引用
管理
Sony1999
能正常读取频率 我就没有过多纠结这个站号 我一会改成1去试试
19-01-05 16:51
18楼
编辑
引用
管理
82252031
我最近也在学习三菱plc控制通讯方式三菱变频器,也用rs指令,或许可以交流下,按你所讲,是已经可以开停变频器,可以读取变频器频率,只是不能写入变频器频率,是吗。
19-01-05 17:14
19楼
编辑
引用
管理
82252031
变频器开停控制用A1格式,读取频率用B格式
写入频率用A格式,看到程序写频率部分的寄存器,D10--D15(ENQ,站号、代码、等待),D20--D21(总和校验)没什么问题,但没有D16--D19(数据),该数据就是你需要写入的变频器频率,但要转换为ASCII码发送。
19-01-05 17:35
上一页
下一页
工控新闻
台达亮相2025台北国际自动化工业大展 首展AI感测机器人
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
机器人初创公司Field AI融资后估值达20亿美元 投资方阵容极其豪华
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
更多新闻资讯