登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:量程计算问题
点击:1205 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
wajjan
在 2019/1/3 12:28:15 发言
【内容省略】
那你最好是量一下压力为0时的实际电流值是多少,因为正常的话压力0时传感器是4MA输出,2AD的4MA对应的AD值是0
19-01-03 14:29
11楼
编辑
引用
管理
wajjan
我的计算结果,压力为零时,实际采到的换算结果值是400,用满值4000减去初值400,再除以100,就是每Mpa对应的值。作为除数,增加的数Δ除以它,就是当前值。这样计算有问题吗?
19-01-03 19:20
12楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
引用
wajjan
在 2019/1/3 19:20:01 发言
【内容省略】
那你再看看几个压力点,看看数据对不对。对了就可以了
19-01-03 19:24
13楼
编辑
引用
管理
wajjan
如果实际是40Mpa,显示当前值是28Mpa,不对。有误差。不知错在哪里。
19-01-03 19:35
14楼
编辑
引用
管理
xhxh123
看手册确定4-20MA对应的值是多少,在进行计算。若不准可以实际测量几组数,进行标定计算直到误差最小。因为模拟量这个东西会有干扰的。
19-01-04 13:53
上一页
上一页
工控新闻
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
台达亮相2025台北国际自动化工业大展 首展AI感测机器人
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
中国机械工程学会发布15项团体标准
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
更多新闻资讯