主题:模拟量电流信号为什么要取4-20mA
点击:67996 回复:96
60楼
编辑
引用
管理
xiaociwei
我认为与电路偏置有关,有些需要一定的偏置信号,就用4-20mA。否则,反之。不知对否?
07-01-25 19:37
61楼
编辑
引用
管理
xiaociwei
我认为与电路偏置有关,有些需要一定的偏置信号,就用4-20mA。否则,反之。不知对否?
07-01-25 19:39
62楼
编辑
引用
管理
jingwu888
[face=黑体]顶.顶.顶[/face]
07-01-31 11:48
63楼
编辑
引用
管理
dixinke
这个问题需要这样讨论吗??标准,既然已经是标准了,还讨论,唉,无语了!
07-02-10 10:27
64楼
编辑
引用
管理
brights0197
不错,谢谢以上朋友的精彩发言。
07-02-14 16:42
65楼
编辑
引用
管理
yotel
如果在4-20mA输出端并联250欧电阻 确实对应1-5V电压输出. 是否意味着1-5V这一路从D/A输出就不用运放电路了?而直接从4-20mA输出并联250欧电阻就行了? 谢谢!
07-02-21 12:40
66楼
编辑
引用
管理
arlijian
4-20mA标准是为2线制传感器设定的,其中0-4mA的电流是为了供应传感器自身最小工作电流的需要,如果采用0-20mA,当信号很小时,传感器将无法取得足够的工作能量。
李建
长沙灵奇自控设备厂
07-02-25 14:14
67楼
编辑
引用
管理
focuskang
very good! Thank you!
07-02-26 00:47
68楼
编辑
引用
管理
江人
我在调试的过程中看到
一般的仪表都有四个线
但是实际上使用的就是两个线
L 和 N (24V的电源)
然后在回路中取其电流信号
但是仪表的信号线都没有用
罗克唯尔的仪表就是这样的
可我不知道为什么仪表的信号线都没有用,这不是让费吗?
07-02-26 10:48
69楼
编辑
引用
管理
paladinhuan
其实对于4~20MA信号,一般DCS系统把大于20.2MA;小于3.8MA才算作故障.
07-02-26 11:13