主题:模拟量电流信号为什么要取4-20mA

点击:67996 回复:96

分析的很有道理哦。所以啊,买仪表时要注意呀!
05-12-18 21:42
确实,小于4mA 表示线路故障,或者说有零飘的嫌疑,抗外界干扰强
06-07-27 09:12
为了实现4-20mA与1-5V标准信号的转换.在电流输出电路中串一个250欧姆的标准电阻,这样就转换为1-5V标准信号了
06-08-10 11:12
它的致命的地方是系统对0~20mA的信号的最小量程0mA和故障信号无法区分
06-08-10 11:24
1,0~20mA的信号的最小量程0mA和故障信号无法区分。
2,现场信号源必须采用4线制,即现场提供电源。
3,二线制仪表的诞生促使标准的改变,所以电流信号的新标准为4~20mA。
06-08-10 14:01
学习
06-08-13 11:37
原來有正些學問在喔
一般以為只有4-20 ma
06-08-14 12:07
电压信号看干扰能力差
06-08-19 22:06
它的致命的地方是系统对0~20mA的信号的最小量程0mA和故障信号无法区分
强烈同意中!!!