登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:模拟量电流信号为什么要取4-20mA
点击:67995 回复:96
10楼
编辑
引用
管理
ycxlsxb
你找本有关仪表的书看看就明白了。4——20mA和1——5V是活零点,便于区分故障时的信号。
05-08-13 23:11
11楼
编辑
引用
管理
941ai
GOOD
05-08-17 15:14
12楼
编辑
引用
管理
jsycd
0~20mA怎么串电阻也得不到4~10VDC
05-08-17 17:00
13楼
编辑
引用
管理
falconBAH
引用
ycxlsxb
在 2005-8-13 23:11:00 发言
【内容省略】
完全同意,而且这也是标准的问题。
05-08-17 18:34
14楼
编辑
引用
管理
chao_wang80
三楼的朋友说得非常好,谢谢
05-08-19 09:50
15楼
编辑
引用
管理
mcz
大家讨论的都是最基本的仪表知识,不知道大家是没有书看,还是不爱看书。如果把书本上的基础知识,都作为论坛的精华贴,岂不是把论坛的身价贬的很低。
不是不能提这样的问题,而是在提问前先看看书、查查资料,在网上搜寻一下相关内容。这样岂不更好。
05-08-19 10:47
16楼
编辑
引用
管理
ycxlsxb
楼上的朋友说的很有道理,一些基本的知识在这里讨论没什么意义。
05-08-19 11:45
17楼
编辑
引用
管理
jinpin
有许多传感器变换器是2线制的,最小4mA就可使它获得工作电源,0mA就不行了。
05-08-19 12:35
18楼
编辑
引用
管理
w_jun0603
给你一个 学习的机会,我的印象中过程控制里面有这方面的介绍,不仅仅是标准
05-08-22 10:02
19楼
编辑
引用
管理
王黎
多谢告知。
05-08-23 08:53