主题:安川电机一转就报a84编码器报警

点击:4681 回复:24

刚刚配个驱动和电机 都是掏的二手的。经过接线等等准备工作后。上电寸动。电机一转就报A84编码器故障。就连静止状态手扭动电机轴 也会报A84,请高手赐教。我也是没办法用才买的二手。驱动是sgdm10a 电机是sgmsh20a
   感觉是转一圈的时候就报警 不转到那个点不会报警
   拆开电机上面的电路板进行酒精清洗。还是无法解决这个问题。电机转到一整圈的时候就会报警a84而且无法使用fn008实现初始化。哪位大师指点迷津
编码器型号为UTSIH-B17CA为什么是5根线而不是6根线呢是否不是绝对值编码器而是增量编码器
附件 IMG_20181228_130455.jpg
附件 IMG_20181224_163643.jpg
附件 IMG_20181228_130520.jpg
附件 IMG_20181228_130528.jpg
附件 IMG_20181228_130535.jpg
附件 IMG_20181228_130543.jpg
附件 IMG_20181228_130554.jpg
 还有个电机一并买来的二手usasem系列的但是没驱动器我目前手上有2代驱动2kw一台能否通过改线接到2代驱动上面用看看这个编码器
附件 IMG_20181225_122144.jpg
最后修改:2018/12/28 16:58:17
18-12-24 13:11
A84是提示收受的绝对值数据异常。   可能是买的编码器有问题吧
18-12-24 16:35
二手你不买个7系,你这是2系的
18-12-24 17:12
设置成增量运行看看行不?
18-12-24 20:48
84不用看都是编码器问题了,修吧
18-12-25 08:03
维修这个编码器的多少钱
18-12-27 10:59
按照说明书pn002.2设置为1即为增量型。但是还是不起作用而且fn008页无效老显示on 0p
18-12-27 11:01
2kw的贵呀
18-12-27 11:01
编码器接线有问题吗,查查手册,看看线序,如果这个要没问题那就是编码器的事了。
问一下,在哪里买的二手的东西。
18-12-27 11:05

引用 r26EC 在 2018/12/27 11:01:20 发言【内容省略】

编码器放个照片上来呀,也许清洁一下又活了?
18-12-27 20:30