登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:7.5kw电机线这么细吗?
点击:4086 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
82252031
7.5kw普通电机一般是角接,为何图中是星接,是楼主测量时故意接成星型的吗。另外角接的线圈引线通过电流是电机额定电流的根号三分之一。即电机以额定电流15A运行时,通过绕组的电流约9A。
18-12-25 20:12
11楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
原装出厂的不可能直接用漆包线引出,肯定是维修过的!
电机厂生产都有规范的
18-12-25 20:14
12楼
编辑
引用
管理
287291934
感觉电机做过手术,出厂电机不可能这样不合格
18-12-25 20:23
13楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
应该是可以这么用的,不然早就烧了.
18-12-25 22:15
14楼
编辑
引用
管理
qlin
印象中,电机绕组到其接线盒端子的线是绝缘线(如6楼所说)、且带接线端子;
不知有无标准规定,或者有无通常的做法要求。