主题:PLC死机的软件或硬件原因分析

点击:3404 回复:30

引用 cvlsam 在 2018/12/11 9:48:11 发言【内容省略】

感谢解答
18-12-13 13:02

引用 qq362176248 在 2018/12/13 13:01:57 发言【内容省略】

原来程序是德国人弄的,生产工序改了让天津一厂家改了下就变这样了
18-12-13 15:19
这个目前1200系列质量不是太好,在用的58套1214C中已经更换3套:换下来的产品是会出现偶尔停车,在半个月或者一个月内肯定会触发一次停车事故,PLC初始化还是如此,更换新品没有出现该故障
18-12-13 17:20

引用 cvlsam 在 2018/12/11 9:48:11 发言【内容省略】

松下的pLc有这种情况
18-12-13 20:17
我这边也有个300的冗余系统 两个CPU  老是死机  断电上电就好  求大神支招
18-12-17 11:48
还有一些元器件虚焊也会
18-12-18 09:04
我们用1214C,用30台左右铁定会出现一台不定时当机(程序问题不要考虑:因为换一台就好),这些都是同样程序,换下来的用于其余普通数字量逻辑控制,没有异常
18-12-18 14:36

引用 高雅的雅 在 2018/12/18 14:36:34 发言【内容省略】

与几天前说的停车是同一回事吧
就依据换个CPU就好了,不把牢吧,有没有在宕机时好好检查程序?
跟你说2件事
1件已经解决,设备厂都销售上百台了,随机出现工序停止(不进段),看似没有规律,厂家意见是干扰,客户处理办法是重启(工件全费了),最后是强烈要求在停机时马上联系,停止一切操作,在熟悉工艺人员帮助下,根据图纸(图纸还是很完整的),查程序(程序没注释,太大没心思看),结果是,用到数据比较,顺藤查看,用到加减指令,到此你也能明白这个看似随机的故障在哪里了--数据溢出没做处理,处理所有溢出问题,再没出现“不进段”问题。
2还没解决,据说换个plc就好,说是存储器不能写,程序被加密,也不给程序,问触摸屏上用的那段存储区,就说是D区,我去那么多存储位,没工夫去检查,返回厂家,呈现无故障报告,半年过去了,问及情况,说是没使用,要查来公司现场查(用他们的电脑,电脑手机相机等都禁止入内),我不急,买东西的急,整单的钱没回来,一约就是时间凑不到一起
18-12-18 17:19
我的那个死机(停车)铁定是PLC本体问题!!
因为换一台就好,同样应用断电复位一般2个礼拜多一点肯定出现就那么静默在那里的事故,交换旁边一台PLC问题就转移到那一台而换过来这套好了,这个都是试过很多次且客户确认了(客户指定西门子,O(∩_∩)O哈哈~,终于得到报应,不过人家设备也是1500系列):所以PLC质量不容怀疑的
因为出现这种事故:客户后续进口美国设备和瑞士的设备,就不再指定西门子而且要求瑞士设备用ABB的PLC(美国自然是AB,美国从来不用狗屎西门子),
18-12-19 09:27
300PLC我们在现场试过,不会停机。
18-12-21 19:29