登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电力互感器二次侧长期开路运行会有什么后果?

点击:4122 回复:11

带负荷运行是不是后果更严重?能带电短接电流互感器二次回路吗?
18-12-10 17:15
电流互感器不允许开路,电压互感器不允许短路
18-12-10 17:20
电流互感器二次侧开路,会造成二次侧产生高电势非常危险;同时少了二次侧的去磁,铁芯内磁通量饱和,将会引起铁芯温度剧增,然后烧毁互感器。
18-12-10 17:29

引用 wenquan753 在 2018/12/10 17:29:48 发言【内容省略】

这个不会烧啊!!
我在客户那里看到主控制柜的电流互感器开路了(当时工作电流512A),电流互感器二次口测量电压87.2V(MF47万用表测量),电压互感器短路会烧毁这个肯定:变压器次级短路烧毁变压器见过不少了
18-12-10 17:51
带电短接不知具体何所指;
想来,原则上不应人工如此操作。
18-12-10 18:17
安规写的,电流互感器不允许开路
还是停电弄比较好
18-12-10 20:08
变比高的电流互感器,二次开路电压应该很高的,上千伏都有可能,不要冒险了。就像人体在绝缘良好的情况下微碰火线,只会发麻,不会被触点身亡一样,但是要看环境的因素左右,都不敢去生命冒险呢。
18-12-11 00:32
电流互感器带负荷二次开路铁芯发热,有发生电气火灾或烧毁线圈的危险,但并不是只要开路就烧,安规规定CT二次不允许开路,二次线不小于2.5mm2,不允许在二次回路加装开关、熔断器等,都是基于这一点,电气类基础教材对这个也是重点强调。
带电短接CT二次回路,是在改造、维修时常用的方法,很多柜子本身也预留了短接、测量接口,不过要注意这个信号短接后对其他部分有没有影响,有些设备靠电流信号变化实现自动控制和保护功能,比如水泵空转就是可以用低电流来判定的。
18-12-11 04:06

引用 zjgxk 在 2018/12/10 17:20:40 发言【内容省略】

0压0负荷情况除外表情
18-12-11 04:58
1楼和2楼所述,都是上学时《工厂供电》老师反复强调的警言。现在难道不适用了吗?
18-12-11 09:37

上一页下一页

工控新闻