主题:smart屏如何实现与1200plc通讯

点击:8346 回复:11

西门子SMART LINE精彩系列触摸屏价格低,但是只支持与西门子S7200和S7-200 Smart PLC的通讯;
设想一下如果西门子S7-1200的项目可以使用SMART LINE V3触摸屏就可以大幅降低项目的预算成本
本文提供西门子S7-1200 PLC连接SMART LINE触摸屏的解决方案。
所需设备:
1、西门子S7-1200 PLC
2、西门子Smart LINE 700IE/1000IE触摸屏(常用型号SMART LINE V3)
3、大连德嘉的多功能交换机A型/S型产品
步骤一:
用网线将西门子S7-1200 PLC和SMART V3触摸屏都连接到大连德嘉的多功能交换机产品上。
附件 1200+交换机X.jpg
步骤二:
多功能交换机A型设置如下:
附件 图1jpg.jpg
附件 图2.jpg
步骤三:
对于西门子SMART LINE 触摸屏,在 WinCC Flexible 中[连接]--〉[接口]选“以太网”、PLC 设备[地址]填入多功能交换机内置 IP 地址 [例如:192.168.1.10] ,[循环操作]打对号“V”;另 外 SMART LINE 触屏(HMI)的 IP 地址也应设置在同一段内,例如:192.168.1.200(屏的地址请设置大于200
附件 图3.jpg
附件 图4.jpg
注:在 S7-1200 的编程软件 Portal 中,初始定义 DB 块时, 【仅符号访问】的选项不要打对号 “v”
附件 图6.jpg
最后修改:2018/12/6 16:47:41
18-12-06 15:41
SMART屏相比KTP屏的价格优势被这个交换机吃掉了大半,编程调试还麻烦多了
18-12-06 16:03

引用 hwjtxf 在 2018/12/6 15:56:13 发言【内容省略】

恩恩,我们在百度经验有发过,图片重新编辑下~
感谢关注~

最后修改:2018/12/6 16:58:41
18-12-06 16:11

引用 limassol 在 2018/12/6 16:03:24 发言【内容省略】


非常简单,设置下DB区和V区的对应关系,设置好IP地址就可以了!
18-12-06 16:56
smart的还不如国产质量好点的屏呢。
18-12-06 20:31
我想请问楼主,我加了你们的交换机能一个PLC,能带几个触摸屏
18-12-06 21:16
又是第三方的产品。
18-12-07 10:41
看他截图起码可以连接三个。
18-12-07 11:02
不错嘛,觉得挺好的
18-12-08 08:19