系统不复杂,一共80 90个点。客户非要用300的。还用了两个触摸屏。距离30米左右。
附件 IMG20181202161817.jpg
附件 IMG20181202134446.jpg
附件 IMG20181202134457.jpg
最后修改:2018/12/3 15:55:57
18-12-03 09:03
客户非要用300,可以和其它的系统共用备件,也可以为以后系统扩充留下余地。
18-12-03 09:53
正常操作。。。我这里客户三菱起步Q03UDV。。。3u一概不用,5U R系列因为各种原因也一样。。
18-12-03 10:13
不多备点,后面改进就困难了。工艺改进,设备改进,产品改进。毕竟目前的设备可能要用很久的。我们的一种设备就用了20年,目前改造夏,计划再用二十年。
18-12-03 10:57
显得上档次,价格方面也可以水涨船高啊,
18-12-03 15:44
300的PLC配威纶通7的低档屏?
18-12-03 20:13
才让你用300而已,还没说用1500呢
18-12-03 20:17
客户有钱呀。
18-12-03 21:27
为了厂内备件的通用性,系统扩展性,编程易用性,全都用一个系列的PLC很常见
我们客户要求1515起步,就算是很小的系统,一样也是1515
18-12-03 22:02
去过一些厂家,ab和西门子共存,西门子200和300、400一家企业都有,对维护人员的要求更高,没听说要求非得用一种系列的。当然用一种型号维护肯定是更方便。有些企业就是小毛病自己弄弄,其他就联系厂商去维护。
18-12-04 13:12