主题:这个热电偶怎么接线

点击:4010 回复:12

接PLC的话需要配电。串24V没问题。   这种还是第一次接触!
附件 微信图片_20181111172538.jpg
18-11-11 17:43
这是双支热电阻 ,两绿一红是一组,接PLC的RTD模块或者接变送器然后接入PLC模块
18-11-11 20:08
我们这用过这样的热电阻,一路给plc,一路现场接显示表。当然也可以显示表输出到plc,但需要增加模拟量输入模块。
18-11-11 21:38
是热电阻还是热电偶?
18-11-12 15:12
应该是单支多点热电偶,量测信号可判别分别是哪一点。
18-11-12 17:02
这个是内置两只铂热电阻啊 ,要配变送器的
18-11-12 17:06
用万用表测试一下各端子间的电压和电阻,就能知道是咋回事了,单只,多只,单点,多点,热耦,热阻,一目了然。啥也没,给张图,这就是猜闷呢。
18-11-12 18:31
那你怎么不早说啊!
18-11-12 19:34

引用 kdrjl 在 2018/11/12 18:31:54 发言【内容省略】

赞同,我这个搞温度计量多年的人都不敢吭声。没有型号、没有标识(分度号),不知是热电阻还是热电偶,让人不知怎么回答好。
18-11-12 20:02
有经验的一看就知道了
18-11-12 20:02