登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:公司自己的设备配套控制柜

点击:1484 回复:29

看着还不错。
18-11-10 21:48
我们新公司也用的双电源,目前只知道有2个变压器分2路使用。是不是2路进线就没问。
18-11-11 08:18
是批量生产啊,双电源最好是两个来源。
18-11-11 12:53
即使使用了ATS双电源,切换过程中也会有一个时间断点的,设备应该也会掉电重启啊
18-11-11 16:09
没有使用过这种双电源切换的;消防巡检柜看起来也较复杂。
18-11-11 18:13

引用 wjb1992 在 2018/11/11 16:09:37 发言【内容省略】

那是有,不同的设备要求切换的时间不一样,地铁的一般是不大于1.5s,也有的不大于0.2s,所以用的型号不同,档次品质也不一样,上面图里用的一种就是<1.5s,有一款是小于0.1s即100ms的。
18-11-12 08:43

引用 tigermu 在 2018/11/11 12:53:51 发言【内容省略】

是批量的,小柜子地铁一条线一般500套+吧。基本都是一控二/三的。消防的一般几十套。
不过地铁项目拖得时间长,回款慢,质保长,施工现场不可预期的因素太多。
最后修改:2018/11/12 8:45:54
18-11-12 08:45

引用 mjinbao 在 2018/11/11 18:13:42 发言【内容省略】

这个消防巡检柜其实说消防柜更合适吧,包括了主泵,辅泵以及巡检的相关功能,就差手动机械应急启动装置了。
18-11-12 08:47

引用 honghaii 在 2018/11/11 8:18:37 发言【内容省略】

大型的项目/厂房一般都是两路吧,加个母联柜。也有的配柴油发电机组作为备用电源的。
18-11-12 08:49
清一色施耐德,PLC是什么型号,是指定的么
18-11-13 08:21

上一页 下一页