前几天修了台ⅡKW,故障也是这样,后更换全部驱动供电电容就好了
18-11-18 21:01
我遇到的是55kw的欧瑞变频器空载运行正常但是带上负载运行就报oc
18-12-03 11:17

引用 haol1974 在 2018/11/9 20:54:22 发言【内容省略】

我全换了依然没用
19-09-11 10:14
检查过流检测电路的电压值,就是SF1600后面的电路包括339的电压值三项应该一样!
19-10-13 22:07
特别是SF1600后面的201电阻坏的比较多!
19-10-13 22:08
求教E1000-3.7kw也是楼主同样现象,拆除驱动过来的oc的电压信号,怎么启动都正常,且测光耦3-4脚电压无5v至0v跳变,郁闷了
20-11-13 12:19