主题:一台没有铭牌的干式变压器, 进线 10KV , 输出380V , 如何确定变压器的容量?
点击:2818 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
ymxu
一台没有铭牌的干式变压器, 进线 10KV , 输出380V , 如何确定变压器的容量?
18-10-20 18:34
1楼
编辑
引用
管理
346953791
电流能知道吗?计算一下就知道了。
18-10-20 19:26
2楼
编辑
引用
管理
ymxu
已经拆下来了
18-10-20 19:40
3楼
编辑
引用
管理
limassol
量尺寸,对照各个容量变压器的说明,看看哪个尺寸相符
18-10-20 20:36
4楼
编辑
引用
管理
552300441
看接线端子多大,就可以评估多大的电流,就可以算出多大的功率
18-10-20 21:27
5楼
编辑
引用
管理
jucishan
铁芯截面积能否确定?
18-10-20 21:58
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
问其历史,看有无了解的人员;看体积、线径等估计,再核实(依据产品参数等)。
18-10-21 02:48
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
查看变压器外形(主要是铁芯截面积,干式变压器很多都是浇铸线圈而没有浇铸铁芯的)和高低压引出线规格,基本可以确认
18-10-21 10:07
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
通过测交流阻抗值可以倒推回去!
18-10-21 11:21
9楼
编辑
引用
管理
ymxu
引用
jucishan
在 2018/10/20 21:58:06 发言
【内容省略】
铁芯长度1330mm,宽度320mm,高度1700mm
最后修改:
2018/10/22 11:46:03
18-10-22 09:08