主题:森兰变频器端子怎么接线
点击:4083 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
zq3076
这是SB12系列的调速器,哪两个端子是电流反馈,请问。
18-10-16 17:17
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
IRF可以接电流反馈输入,你具体要干什么用?
18-10-16 18:23
2楼
编辑
引用
管理
dlr
IPF是反馈电流信号输入端。
18-10-16 18:51
3楼
编辑
引用
管理
zq3076
我要4~20MA反馈到PLC里面去显示当前频率。
18-10-16 20:55
4楼
编辑
引用
管理
zq3076
我要4~20MA反馈到PLC里面去显示当前频率。
18-10-16 20:55
5楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
为什么不用PLC和变频器直接通讯呢?
18-10-17 09:26
6楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
说明书已经说明了,楼主自行阅读吧
18-10-17 12:34
7楼
编辑
引用
管理
dlr
原来楼主是要把电流信号输送到PLC,说明书上都有介绍。您可使用FMA端子,将其设定为电流信号输出,再设定F29 FMA电平,及F77 FMA偏置,就可以是您要的4-20MA。
18-10-17 14:41
8楼
编辑
引用
管理
zq3076
引用
gemwisdom
在 2018/10/17 12:34:11 发言
【内容省略】
我都没看明白他说的啥 用那两根线?
18-10-17 21:24
9楼
编辑
引用
管理
dlr
电线接变频器FMA端子-----PLC+----PLC- ----回到变频器的GND端子,这是不用隔离器的电流回路接法。SW1开关要拨至20MA位置,其它的设置看7楼的内容。