220伏输入正常,24伏正常,指示灯不亮,plc无任何反应。
18-10-15 20:28
1楼
编辑
引用
管理
goldage
难不成电源是坏的吧
18-10-15 21:07
2楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
电源坏了,要用万用表测
18-10-15 22:11
3楼
编辑
引用
管理
伟业机电学院
按道理说有DC24v输出,电源应该没问题。还是检查一下电源是否异常。
18-10-16 07:10
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先换电源板试下;
18-10-16 08:30
5楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
楼主说的电源正常是测量 的PLC端子上吗?
18-10-16 23:34
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电源板上24V分成二路的,一路给CPU及I/O板工作,另一路是DC24V输出外供的,你测的是L+ M 端子上有电压,只是这一路正常;另一路可能没输出了;
18-10-17 07:20
7楼
编辑
引用
管理
tigermu
是不是有可能给cpu板的电源有问题,都查一下吧
18-10-17 08:23
8楼
编辑
引用
管理
ycwmjw
谢谢大家,最上边的板子有问题。用户说,电源板和中间的,都替换过,试验的。
18-10-17 11:01
9楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
电源板坏了,可以修,最省事的方法是整个换。
18-10-17 13:48