主题:为什么这个电机的相三角型接法220V而星型接法反而380V?
点击:8901 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
zzm7959
角形接220V,星形接380V,没错!小功率电机有这样设计的,星形等于线圈的延伸!角形好比电阻的并联,星形好比电阻的串联!大功率的星形和角形是用于星角起动用的,起动时接星形,运转时接角形。用于负荷角大的设备,如风机。过去有一种盒式星角起动开关,由于有了变频器,那种开头已经淘汰了。不是所有的星角接法都是为了220/380的电压转换使用,有些电机就是为了起动运转用的,起动时接星形(线圈串联)运转时接角形(线圈并联)
18-10-07 13:39
11楼
编辑
引用
管理
1053370790
去百度下线电压和相电压你就会明白了。
18-10-07 14:20
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
针对楼主的问题,其实就是电机绕组的相电压等级问题。小功率的电机,相电压等于220,大功率电机的相电压等于380...;千万不要把一个局部的现象作为普遍的现象。
条件决定结果。电机绕组的相电压等级,决定电机对供电电源的接法。
18-10-08 09:38
13楼
编辑
引用
管理
399806164
你看到的估计都是5.5千瓦以上的电机,基本上都是三角形接法。