主题:参与处理一例入口气动阀故障
点击:1276 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
wenquan753
阀门报错我们就是去现场确认阀门
手动开关测试观察。
这种很少用到在线监测查找问题!
18-09-21 10:59
11楼
编辑
引用
管理
zq3076
还是外围的问题,程序一般情况不会自己出问题吧?
18-09-21 19:49
12楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
zq3076
在 2018/9/21 19:49:42 发言
【内容省略】
是的,生产处动不动就报PLC程序逻辑错误 ,其实 程序的问题真不多,水多是外围的问题,但要处理得对程序有所了解 才行。
18-09-21 20:05
13楼
编辑
引用
管理
goldage
对这类的问题,我是分开检测的,阀门的机械动作可以单独测试,不用电源也可以的,机械正常后再检查电控就不复杂了
18-09-21 22:16