登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:求变频高手来帮忙
点击:1284 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
莱芜雪狼
我这里有台变频器汇川的MD280
250kw 现在出现的问题是:AI2给定4-20ma信号,给定的电流值万用表测正常,然后用万用表测量给定线路的电压不正常,
给定4MA的时候电压是2.95V给定20ma电流时电压是11.95v。从上位机给定38hz频率到最大50hz。
请大神们指导下可能的故障原因。。。。。。
18-09-14 13:49
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
给定电流信号,你量电压干吗?
18-09-14 14:43
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
监控变频器内部的模拟量输入参数,是不是与你设定的电流值吻合?如果是,就不要管电压是多少了。只看电流即可。
18-09-14 14:51
3楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
回楼主,从变频器这边看,上位机给定38HZ是,变频器却显示50HZ,有两种可能:一是上位机给定信号不正确或不准。二是变频器模拟通道参数与内部参数设定不正确。
18-09-14 20:51
4楼
编辑
引用
管理
1123436712
变频器上下限跟上位机量程不对应
18-09-14 21:29
5楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
没必要量电压。电流正常就行了。
找一下20MA对应的频率参数,改成相应的值就行了
18-09-14 23:13
6楼
编辑
引用
管理
ycdeng
一般应该是4-20ma通过一个250欧电阻转成1-5V,供内部运放使用,断电量一下电流端子的电阻。电流正常,电压高可能电阻变大了,自然频率就高了
18-09-15 02:08
7楼
编辑
引用
管理
329345277
给定38hz,测量下给定电流看是不是对应的电流16.16mA,然后在监控下变频器对应的输入通道。
18-09-15 05:59
8楼
编辑
引用
管理
莱芜雪狼
汇川客服让这么做的
18-09-16 20:27
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
难道变频器自己没有内部的监控参数?只能靠外部用万用表测端子电压?这也太...?
过去的模拟电路这么做时必须的,现在都是数字化的参数取代了过去的模拟电路,直接看参数的键控制即可。特别省事,万用表都快下岗了。
我们现在调试变频器,就是上位机调试软件连接变频器,所有外部的端口进到变频器里的信号状态,一目了然。都不用万用表去测量。
18-09-16 22:03
上一页
下一页
工控新闻
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
西门子仿真与试验峰会落地武汉
共话智赋食饮新篇章,威图行业白皮书发布会圆满收官
首批“智能制造标准应用试点”十大标准群成果发布
倍福以 PC 的控制技术重构金属加工新格局
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
ABB 荣膺巴斯夫湛江一体化基地项目“优秀设备供应商”大奖
更多新闻资讯