主题:PT100通过温度变送器连接FX3U-4AD模块的数值怎么转换?
点击:6818 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
YXBK
没错
18-09-19 08:55
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
最简单的办法,把传感器放在电热杯里,做一杯开水,然后开水杯里放PT00传感器和一个水银温度计,此时100度的开水,变送器输出电压是多少?水银温度计示值是多少?就有了一个线性的斜率,这就是变送器输出的真实比值关系。
搞不准的问题,可以通过可操作性的试验去搞定。
最后修改:
2018/9/19 9:32:38
18-09-19 09:31
12楼
编辑
引用
管理
ZCMY
0~10V对应的是0~4000;
不是4095;
18-09-19 10:00