引用 kdrjl 在 2018/9/6 15:46:26 发言【内容省略】

每次看你的回复反应的都是一种心境,随和放松,乐观自然,嬉皮笑脸中不乏诚挚及认真。表情
18-09-06 16:06
过奖了。其实,每个行业,都有自己的特殊性,专业性。所以,既然是站在这个专业,就必须要入乡随俗,让自己能尽快的掌握行业标准,规范,以及操作习惯。否则,或许就在该领域待不下去的。看看那些老司机,就略知一二了。
18-09-06 16:18
没有说明是测单个还是测总电流,原则还是像楼上说的1/3-2/3为好,这样比较准确些。
18-09-06 17:14
DL∕T 448-2016 电能计量装置技术管理规程
DL/T 825-2002 电能计量装置安装接线规则
DL/T 866-2015电流互感器和电压互感器选择及计算规程
GB/T 50063-2017 电力装置电测量仪表装置设计规范
电能表、电流表、电流互感器的选择、使用、安装都要参照以上规范、规程、标准进行,不是由你自己说了算。
违反了,不出问题,都可以相安无事,出了问题,就照着规程、规范、标准处理。
18-09-06 20:51
至少用200比5的
18-09-08 11:23
60A左右就行,太大太小测出来的不明显!!!
18-09-08 11:56