登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教发电机问题
点击:2195 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
瘪瘪沽
一台自励恒压交流同步发电机,不能发电,检查炭刷接触良好,检查整流桥(10A 600V)正常,用万能表检查接线柱对地电阻75M欧。我判断是定子线圈对地,请问正确么?
还有炭刷和整流桥起什么作用。发电机的型号是:Y2S-4,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
05-08-02 12:00
1楼
编辑
引用
管理
lingli661
请画出电路图来才好分析!
05-08-02 14:52
2楼
编辑
引用
管理
ymb128
剩磁有没有?
05-08-02 15:27
3楼
编辑
引用
管理
ymb128
剩磁有没有?
05-08-02 15:28
4楼
编辑
引用
管理
ttggjjj
说得太简单了。不好回答
05-08-02 22:20
5楼
编辑
引用
管理
ssssssssssss
说得不太清楚。找人实地看一看。
05-08-03 07:43
6楼
编辑
引用
管理
轻舞辉扬
重新外接一个励磁电压
就可以用了。
05-08-03 12:44
7楼
编辑
引用
管理
小彭王爷
炭刷和整流桥在励磁回路起作用,交流发电是磁场旋转,发电绕组为固定的。估计是励磁回路有问题,判断定子线圈对地有故障似乎不对。
05-08-03 17:30
8楼
编辑
引用
管理
lingli661
发电机内是否有谐波绕组?
05-08-04 14:54
9楼
编辑
引用
管理
hn4s1812
楼主,你看看发电机的书,连整流桥都不知什么用,你怎么判断故障?