10楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
压降80%,至少会有大范围的接触器跳开,接触器、继电器根本就无法保持,而且变频器没有故障记录?如果是软文,请写的严谨一些。
18-09-01 03:11
11楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
不知道这停机变频器是外部控制还是面板控制,感觉如果外部电源质量不好,短暂压降80%其他设备肯定会出各种问题的吧,比如用到220接触器,不会断开?
18-09-01 16:17
12楼
编辑
引用
管理
mjinbao
我很好奇电压暂降(骤降)是如何引起的,是否能找到故障原因而排除,各人关注点不一样。
如果能有电能质量分析仪,则更好。
18-09-01 20:41
13楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
引用
mjinbao
在 2018/9/1 20:41:39 发言
【内容省略】
他说的已经不能叫骤降,是闪断,这种情况体现不出电能检测仪的价值,用电设备会有明显的表现的,电工看不出这种问题就太菜了。如果说测量分散的用电点功率因数,测量谐波,从这些角度来说电能检测仪,还说得过去。
18-09-02 07:55
14楼
编辑
引用
管理
秀空
有没有报警?
18-09-03 09:09
15楼
编辑
引用
管理
jint
引用
秀空
在 2018/9/3 9:09:02 发言
【内容省略】
出现“无故停机”的现象是比较奇特的,让你无从知晓是哪里故障。
18-09-03 09:37
16楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
电压降80%,继电器、接触器之类的元件还不得全部跳闸啊
18-09-03 09:45
17楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
电压骤降80%,楼主能给我们讲讲是什么原因造成的吗?又是怎么解决的这个问题,总不能说拿检测仪查出来就算了吧。这种情况不需要向电力公司交涉甚至索赔吗?
18-09-03 11:09
18楼
管理
qd
该帖内容不符合相关规定!
18-09-03 13:13
19楼
编辑
引用
管理
liujie609
我感觉这就是个广告贴 哈哈 变频器都有故障代码的好嘛 像我做的东芝主电路低电压代码就是MOFF 哈哈
18-09-04 13:28