主题:PLC运行中 突然断电 程序重启

点击:8328 回复:17

我有一台设备,组装完成后自动空跑测试了一万多次,可是最近突然在运行途中按双启动上料,PLC会像断电一样重启,程序回到初始状态,人机显示屏上面也会显示一下没有PLC,监控程序,也会出现断开连接,PLC重启时,220v电没有断,24V开关电源也没有断! 目前换过PLC,换过开关电源,检查过气缸感应线,找不到问题!而且这个问题是出现在某一个气缸如果没有回到原点,就按双启动,就会出现问题,首先动作上是不会有干涉的,双启动后,可以等那个气缸到位后进行下一步动作,而且空跑一万多次也是双启动进去等那个气缸到位后进行下一步动作!!   各位有同样的问题吗!!!
18-08-29 11:33
求各位大神给点意见
18-08-29 13:24
24V的电在某个地方短路,建议给PLC单独接个开关电源再看故障发生情况。
18-08-29 17:08
同意2楼的说法,以前碰到过报警灯短路,引起24v短路,触摸屏重启,然而报警时随机的,所以状态是随机的,换过触摸屏无效,后来根据操作工反应现象查到是报警灯短路。给PLC单独给电试试。
18-08-29 19:40
没有碰到过plc重启的,碰到过施耐德,西门子触摸屏重启的。当时也是查了好长时间,后来把开关电源换掉以后就也没有出现过。开关电源单独给触摸屏供电。
18-08-29 19:50
好好检查下气缸上的开关吧,说不定接地了
18-08-29 20:31
查看是不是每次都在这个状态上失电,如果是,就查一下这个感应开关是不是对地了。
18-08-30 10:31
plc供电最好单独供电。更不要和现场传感器,光电开关使用一个供电。因为现场发生短路故障会造成电源保护,从而引发plc供电故障。
18-08-30 12:38
换过PLC,还出现这问题就重点检查外围线路及元器件;
18-08-30 17:33
应该是电源供电问题    供电线路有没有接触不良    断路器触点有没有接触不良  仔细检查下
18-08-30 18:32