登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:TP177MICRO 黑屏,PLC是S7-200, 客户买了同型号的TP177MOCRO 触摸屏, 能直接更换吗?
点击:1334 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
CNSHIP
原屏幕外面没育任何插卡,请教高手这种情况是否必须向原装设备厂购买TP177MICRO,还是外面买一个直接更换?请教指点如何操作
18-08-26 15:59
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先考虑好用户程序如何搞定;
当然,你如果是从你的设备生产厂家处购买不用考虑此项;
18-08-27 09:33
2楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
你有没有源程序呢?
18-08-27 13:08
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
CNSHIP
在 2018/8/26 15:59:49 发言
【内容省略】
可以使用ProSave或者WinCCFlexible软件对HMI进行项目备份并用于新的同型号机型中。
不过如果贵公司并不精通于西门子产品,那么建议向原装设备厂家购买,毕竟费用中含有调试费用。
Good Luck~
18-08-27 13:56
4楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
黑屏了应该备份不了了吧
18-08-27 14:02
5楼
编辑
引用
管理
CNSHIP
谢谢各位专家!我不懂工控。是一个德国的设备厂家,需要将屏幕寄回德国,然后德国再给个新的屏。运费也不得了。关键是客户不想运回德国。
而且这个屏现在用手电照着的话还能看清楚显示,这种情况用PROSAVE怎么把程序拷出来,再灌入新屏啊?
看设备说明书好像程序在S7-200里面,到底也不知道需不需要程序。有熟悉的专家指点迷津啊!!!
18-08-27 14:30
6楼
编辑
引用
管理
CNSHIP
源程序肯定没有。设备厂家控制中。
18-08-27 14:33
7楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
CNSHIP
在 2018/8/27 14:30:05 发言
【内容省略】
TP177 Micro用户手册第7章节描述了如果使用Prosave或者WinccFlexible备份和恢复程序。
该手册在西门子官网免费提供。
如果你不方便去下载,论坛管理员也可以发送至你邮箱,收费80元人民币。
Good Luck~
18-08-27 14:41
8楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
引用
CNSHIP
在 2018/8/27 14:30:05 发言
【内容省略】
在PLC中有程序,在触摸屏里面同样有组态程序
18-08-27 14:53
9楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
还有一种方案,考虑一下维修吧或者找人给你拷贝出来源程序
18-08-27 15:09
上一页
下一页
工控新闻
和利时助力吉林大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目顺利投产
工业AI迈向“知行合一” 具身智能重构制造边界
一图速览,工信系统下半年这样干!
东土科技旗下子公司获2.8亿元战略投资,国产操作系统生态加速成型
CC-Link协会受邀参加第二十一届”工业自动化与标准化”研讨会 现场采访
阿维塔全新5G数智工厂挂牌 全球首个全域5G数智AI工厂
中国移动AI+新型工业化创新研究院正式成立
Bumblebee X助力Taiga Robotics通过AI驱动的视觉技术实现矿业自动化
更多新闻资讯