主题:PLC供电电源前端加单相的隔离变压器会增强PLC的抗干扰能力吗???

点击:3580 回复:18

有一定有好处,隔离外部工用电源对系统的影响。
18-08-12 20:43

引用 woshigoutou 在 2018/8/12 18:46:40 发言【内容省略】

为了节省成本,信号隔离器N久以前就被砍掉了
18-08-13 01:54

引用 fireray 在 2018/8/12 17:36:46 发言【内容省略】

想问一下,变频器对模拟量产生的干扰如何产生的???个人认为是变频器对周围环境形成电磁场,电磁场再对模拟量的器件及线路形成干扰,这样理解对不???
18-08-13 01:57
变频器产生高次谐波等干扰
18-08-13 10:04
一般这样做,低压配电柜带控制柜的主电源,二次的,不间断的,接进三相变单项变压器,功率视控制系统负载(VA数)而定。这个单相电分2路。1、第一路220,两个分支,一个分支经开关电源后给PLC模块的外接供电;第二个分支给现场远程站的控制系统、仪表供,远程开关电源在控制系统和仪表箱端去接开关电源。2、另外一路单项电220电,专门给PLC的CPU供电。这两路电的末端劲量用同功率,同厂家,同规格,同型号的开关电源。模拟量所接的电源,尽量从第一路电源中,PLC的模块带电源输出上取点,这样可以做到他们的24V和0V基本一致。
18-08-13 10:54
如果不那么复杂的做电源隔离,直接订带隔离的,三相变DC的开关电源也是可以的,只要做到CPU、模块外接供电(模拟量模块供电)、变频器控制电,3者分开就行了。但是这样的话,接地和电阻测试要做好。
18-08-13 11:03
另外,质量好的机床用隔离变压器也不便宜啊,还占安装体积和安装费,还不如直接买隔离开关电源了。
18-08-13 11:08
也可以加个进口的小滤波器试下效果;
18-08-14 13:37
可以 线要用屏蔽双绞及做好接地,远离变频器,甚至加装信号隔离装置。
18-10-10 09:48