主题:三菱伺服放大器反复爆炸

点击:2903 回复:32

有一台日本toyo进口内圆磨机床的x轴伺服放大器(型号:三菱MR-J2S-100B)故障报警32(再生制动异常)。
机修更换一台新的同型号放大器后,设置原点等操作后,启动瞬间放大器爆炸!(内部IGBT、整流桥等炸掉)
后经过排查,伺服电机接地。从其它同类设备上拆了一台伺服电机替换掉,并再装一台放大器后,启动瞬间,放大器爆炸!
第3次更换新放大器,更换放大器到电机的电缆和编码器电缆,检查放大器电源电压正常,启动,瞬间放大器爆炸!
第4次换一台放大器后,将机床速率调低,启动发现速率旋钮中间有几个挡失效,JOG时运转正常,速率10%~70%时电机运转正常,80~90%没反应(此档位是有效的),100%挡启动瞬间,伺服放大器爆炸!
第5次更换一台新放大器和新电机,同时将有部分档位失效的旋钮修好(原本5、15、25…等*5的挡失效),所有档位启动后,伺服电机都运转正常。拆下新电机,调换回那台其它设备拆的电机,低档正常,80%挡启动,瞬间放大器爆炸!
至此已爆炸了5个放大器了,老板哭了??,机修疯了,技术员都懵逼了,三菱售后表示闻所未闻。
最后一把(第6次),换新放大器,新电机,新电缆。试运行,所有档位都正常了,机床修复了!所有人员再次懵逼。
问,为什么放大器会爆炸?     就算原本机床的那台电机和其它设备拆过来的电机有异常,也不应该爆炸啊,况且拆过来的电机中低速正常啊?就算放大器输出侧严重短路了,放大器自身不应该保护并报警吗?,为什么会爆炸???!!!
18-08-11 00:42
有没有可能伺服接线错误,换下的线有没有检查?比如断线、破损接地。再生制动回路有没有短路?主回路过流一般能运行就能检测,就能保护。再生制动回路短路是没有保护的,直接炸模块。
18-08-11 12:30
没找到问题瞎搞一通;
18-08-11 12:59
这真是屡败屡战啊!
18-08-11 13:24
没有把工厂都炸平了吧
18-08-11 13:46
这样会把工厂炸倒了,
应该是没把故障点都找出来吧。
18-08-11 14:01
算一下直接损失了多少?都算谁的啊?
18-08-11 14:40
最后一次不是换了新电缆了吗?问题还没找到吗?
就几根电缆,搞坏六个驱动器。。。
18-08-11 16:02
应该是电机有问题啊
18-08-11 17:20
懵逼了。。
屡战屡败,不厚道的笑出了声。。。
18-08-11 17:21