登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:看图:三菱fx3u的plc程序写完了,但是编译不了
点击:9284 回复:17
楼主
管理
729893889
我用的三菱fx3uplc写的程序,但是编译的时候提醒我这个?如图所示,请问是哪里没有设置对吗?
最后修改:
2018/7/30 16:54:39
18-07-30 16:44
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
改成D1532之类的试试
18-07-30 16:54
2楼
编辑
引用
管理
729893889
不行啊,改完之后,后面的关联梯形图就编译不了了
18-07-30 17:03
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
新建一个工程就写这几行程序看看
18-07-30 17:11
4楼
编辑
引用
管理
729893889
试了,也不行?还是编译不了
18-07-30 17:19
5楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
尝试一下用:RST D532替代MOV K0 D532
18-07-30 17:56
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
看下最下面的错误提示,再看下软件菜单中关于软元件D自动分配的区域,你那些D的地址是不是在系统用的区域内。
18-07-30 18:33
7楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
如图所示,把自动分配的范围改下。如果你不用标签编程,无所谓全局变量局部变量的话,开始就把变量编程的勾选框关了。省的不理解又出现这种问题。
最后修改:
2018/7/30 18:37:26
18-07-30 18:37
8楼
编辑
引用
管理
729893889
我的打开是这样的 啊,如图我把D的起始位从512改成600,原来编译不了的梯形图确实可以编译了但是又有不能编译的了
如图所有m8122都不能编译了
18-07-30 18:53
9楼
编辑
引用
管理
729893889
错误提示看了,看不懂才问的,你知道就说的具体点,别说的模棱两可。
18-07-30 18:55
上一页