登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:三菱变频器D700
点击:2006 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
苦力
端子5和AM 端子A和B这些接法用什么用的
18-07-28 15:55
1楼
编辑
引用
管理
zzm7959
5和AM是输入直流(DC0-10V)的外接控制方式来调速。你说的A和B是个故障继电器,但接的时候是接C和A,不是A和B, 故障继电器C是公共端,B 是常闭点,A是常开点。如果应用的话,应该接C和A 在变频器故障时闭合,接通变频器故障显示电路用的。
给你一个图。
18-07-28 16:58
2楼
编辑
引用
管理
苦力
5和M接电位器就可以了吗?
18-07-28 18:52
3楼
编辑
引用
管理
苦力
故障继电器接什么用的
18-07-28 18:53
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;5和2端子才是外部电压输入的端子;
18-07-28 20:09
5楼
编辑
引用
管理
goldage
手册是个好东西,很多巧妙的应用都在手册里面有描述,比如用端子控制速度,张力控制(虽然不如国产张力专用型好用)
18-07-28 20:53
6楼
编辑
引用
管理
329345277
AM 5 模拟电压输出
A B 是继电器两个触点,但不会通哦 C才是公共点
18-07-29 13:27
7楼
编辑
引用
管理
zzm7959
不是接电位器,是接0=10V电压信号发生器用的,也是一种控制接法。这个功能视应用场合,有些公司没有必要接这个功能。
18-07-30 08:35
8楼
编辑
引用
管理
zzm7959
故障继电器是利用继电器常开触点,给出一个电压信号,当出现故障时,这个继电器动作,使配电柜上黄色故障指示灯亮,是监视变频器故障的。如果配电柜上没有故障指示灯,这个功能可以不用。
18-07-30 08:39
9楼
编辑
引用
管理
yecao2003
手册上解释得非常清楚。
18-07-30 09:46
上一页
下一页
工控新闻
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
霍尼韦尔发布智慧建筑运营管理平台的全新高效运维模块
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
ABB集团发布2025年第二季度业绩
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
皮尔磁重磅亮相2025广州应急安全展
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
更多新闻资讯