登录
首页 变频器论坛 英威腾变频器
回帖 发帖
正文

主题:一台英威腾变频器的维修

点击:5152 回复:13

附件 IMG_20180718_173158.jpg
今天接到一台送修的英威腾CHF100A 18.5KW的机器,打开机器,机器里面肮脏不堪,经过强力风机的猛吹,刷子的清理
只有,发现了开关管炸裂,3844B芯片牺牲,还有无数个贴片,光耦,TL431都牺牲了,好在线路板损坏不严重,
75A IGBT模块幸存,看来还是很有修好的价值的
说干就干,拆除所有损坏的元件,清理PCB洗净,然后就用我的直流调压台慢慢加电压试开关电源
很幸运,当屏幕出现字符的时候,告诉我开关电源修复好了,测了一下5V 24V 正负15V各路电压都很OK
但是我仔细看了一下屏幕,居然显示P.OFF,一看就是电源已经关闭的意思,我琢磨着,这不开关电源
已经修复了么?怎么还提示这个?一看直流母线电压都有530V,检测电路也没毛病
我于是撤掉电压,等屏幕熄灭了,再次加电,这下发现了一些端倪
加电以后,没听见继电器那熟悉的声音,只见屏幕直接点亮,出现P.OFF,我开始还想难道是继电器控制电路
有问题?
我试着短接了一下PC1光耦,在板子右上角边缘,继电器吸合了,看来此电路没问题
那究竟是什么问题呢?
我再看了一下我加电压的位置,在图片上,黑线在N,红线P加在上面,就是模块的整流输出处,这个应该是没加错的
直流经过限流电阻,给电容充电,电压上升足够了,继电器吸合,也没毛病
最后我终于反应过来,看到旁边的一个三相检测电路,突然恍然大悟,因为这个电路还没屏蔽掉,它没有检测到三相
电源,光耦就会输出信号给主板,主板就认为已经关闭电源(如果只有两路那就报缺相—)
对,一定是这样,我果断吧画圈处的光耦输出短接,再次上电,OK机器终于出现了熟悉的频率给定画面,加运行
顺利测驱动电压电流,至此机器修复完成
这个机器拆除模块以后要把三个A7840拆下,解除没有模块的报警!
18-07-18 21:38
   好经验,值得分享。
18-07-19 08:41
这个电路是不是不装模块,直接短接上桥触发GE和输出端就可以解除报警。
18-07-19 09:12
写的很详细,对初学者很有帮助。支持一下
18-07-19 09:51
有图 有过程  顶一个
18-07-19 15:43
楼主写的挺详细,写的也挺好,但我感觉修电源不见得非得把模块拆掉吧,那样不是很麻烦呀,
18-07-19 22:57
我用的拿走7840的办法,就能屏蔽
18-07-20 08:43
测试驱动最好还是把模块拿走,准确测好驱动电压,负压还有驱动电流,有些模块相对好拆的我都拆下了,实在很难拆卸的就拿走电容,串两个灯泡进行测试
18-07-20 08:44
果然是机器里面肮脏不堪~~
18-07-20 11:19
驱动电流怎么测?
18-12-20 20:30

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯