登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教一下1.5KW的变频器可以控制0.75KW的电机吗?
点击:12074 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
苦力
这样控制长期有什么影响,请教大神
18-07-16 11:07
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
可以的,用大一级的变频器带电机没问题。
18-07-16 11:10
2楼
编辑
引用
管理
799676754
完全可以,重载的还特意放大一个等级,我见过的重载天车上变频器功率甚至是电机功率的1.7倍,而且还选用的是ABB的变频器。
18-07-16 11:20
3楼
编辑
引用
管理
秀空
可以的,我们11KW的控制3KW的电机,没有问题。
18-07-16 11:23
4楼
编辑
引用
管理
苦力
我在通电的时侯变频器电容炸了是什么问题呀!
18-07-16 11:27
5楼
编辑
引用
管理
卢学斌
电压等级,接线方式等等检查一下。
18-07-16 11:40
6楼
编辑
引用
管理
329345277
引用
苦力
在 2018/7/16 11:27:55 发言
【内容省略】
炸机肯定不会大马拉小车引起的,我们调试设备时经常大小混搭的
18-07-16 12:34
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
天车提升系统,变频器建议大于电机1.5倍。否则容易造成溜钩。
18-07-16 12:55
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
没问题;电流参数设置下就行了;
18-07-16 13:38
9楼
编辑
引用
管理
309484453
可以的
18-07-16 15:46
上一页
下一页
工控新闻
西克|浅谈读码相机Lector85x
财报 | 万可集团2023年持续保持增长 全球总收入达13.7亿欧元
获奖新闻 | 倍福产品和解决方案在 “2024 中国自动化产业年会”上摘得两项大奖
创新预见6G未来 2024全球6G技术大会在南京开幕
施耐德电气运动控制家族添新,Modicon M310运动控制器发布
工业领域设备更新升级,华北工控的这些嵌入式AI计算机可助力!
直播预告|菲力尔亮相震坤行直播间,明晚8点我们不见不散~
2024年西门子数字化工业集团合作伙伴大会成功举办
更多新闻资讯